阅读下一篇
帮朋友验房时发现了几个电气问题:关于14层民用住宅的漏电保护及应急疏散照明最近,朋友买的房子要交房了,找我去验房。房子是14层的小高层住宅,一梯两户。验完后,有几个疑问,向大家请教一下。1.看了一下室内的配电箱。发现进线主开关带漏电保护,分开关(例如插座回路)不带漏电。这样做的话倒是省了一些钱。但是,如果漏电发生的话,漏电保护器动作,那岂不把所有回路(比如照明)的电都断了?一般民用住宅都是这么做吗?2.用漏电保护相位检测器(外形类似电源插头,上有指示灯,可以测试插座接线是否正确,并有漏电测试按钮AC220V,30mA)插在各个插座上,去测试插座接线回路接线是否正确。上面指示灯的显示表明所有插座的相线、中性线及接地线都接线正确。只是去按这个检测器上的漏电测试按钮的时候,配电箱内的漏电保护开关并不动作。后来,发现所有的插座都这样。又换了一个漏电保护相位检测器,还是这样。去配电箱内按漏电开关上的测试按钮,漏电开关动作。很是奇怪,什么原因呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句大专毕业工作满三年后可以评助工,工作满五年、中级计算机通过且发表两篇论文后就可以评工程师
回复 举报
回复 举报