土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮朋友验房时发现了几个电气问题:关于14层民用住宅的漏电保护及应急疏散照明

帮朋友验房时发现了几个电气问题:关于14层民用住宅的漏电保护及应急疏散照明

发布于:2009-12-12 11:03:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近,朋友买的房子要交房了,找我去验房。房子是14层的小高层住宅,一梯两户。验完后,有几个疑问,向大家请教一下。

1.看了一下室内的配电箱。发现进线主开关带漏电保护,分开关(例如插座回路)不带漏电。这样做的话倒是省了一些钱。但是,如果漏电发生的话,漏电保护器动作,那岂不把所有回路(比如照明)的电都断了?一般民用住宅都是这么做吗?

2.用漏电保护相位检测器(外形类似电源插头,上有指示灯,可以测试插座接线是否正确,并有漏电测试按钮AC220V,30mA)插在各个插座上,去测试插座接线回路接线是否正确。上面指示灯的显示表明所有插座的相线、中性线及接地线都接线正确。只是去按这个检测器上的漏电测试按钮的时候,配电箱内的漏电保护开关并不动作。后来,发现所有的插座都这样。又换了一个漏电保护相位检测器,还是这样。去配电箱内按漏电开关上的测试按钮,漏电开关动作。很是奇怪,什么原因呢?

3.没有发现疏散楼梯等公共空间有应急照明灯及疏散照明灯。后来去楼顶发现有太阳能面板。物业说,是采用太阳能来做公共照明的。那么应急照明是双电源供电了,一路取自太阳能,另一路引自发电机/UPS?有点疑惑。还有对于14层的住宅,仅需要应急照明,不需要疏散照明吗?主要是担心开发商黑心,没有做应急照明及疏散照明。

4.一般小区内的变电所,能让业主进去看看吗?若是能进去的话,就可以了解得更多了。

因为一直做的是工业建筑,对民用住宅不太了解。先谢谢了。


[ 本帖最后由 xfz525 于 2009-12-12 11:06 编辑 ]

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xintaijuedingyiqie
    一般都用一个总的漏电断路器,后面不分设。
    2014-03-22 11:10:22

    回复 举报
    赞同0
  • mmtete88
    mmtete88 板凳
    1,上海市是每个插座回路(壁空调除外) ,外地做总漏电的偏多,一跳全断。
    2,14层为2及负荷 要求双电源 他采用太阳能跟发电机 说的好听是满足了双电要求,难听点就是投机取巧。(此建筑 是否参加了什么节能工程)
    3,小区变电所属于供电局管,进不去。
    2014-03-20 16:51:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某大楼电气系统图!欢迎前辈们指出不足!

这是我最近做的一个大楼的电气系统图,希望前辈们帮忙看看有没有什么不足!如果有问题,欢迎大家指导批评!万分感谢!!!!!

回帖成功

经验值 +10