水系统 管路间的水力平衡怎么计算

发布于:2009-12-12 10:22:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
RT
看到好多资料上都说到不平衡率在15%以下
请问这个值该如何计算啊
求教!:hug:

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 7819254
    7819254 沙发
    对,就是这个意思,最好你要详细计算一下
    2009-12-14 11:17:14

    回复 举报
    赞同0
  • fine_2009
    fine_2009 板凳
    两个并联环路,一路你计算出总损失为3000Pa,另一路总损失为2000Pa,那么显然不平衡率太大,不符合规范要求,调整方式是以其中一个你计算的标准路为准调整另一路,比如你以3000Pa为准,那你就要将2000Pa的环路上增加阻力件,最直接的就是某部分缩小一号管径,调整到接近3000,差值不应大于15%则成功。
    2009-12-14 10:31:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。