土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助 带腐蚀的厂房加固

求助 带腐蚀的厂房加固

发布于:2009-12-12 09:05:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
厂房主梁\次梁\楼面,水泥腐蚀与炭化,钢筋锈蚀.生产产生的含氯烟气是腐蚀的主要原因,楼顶有烘干台,用钢架平铺在梁上,余热烘干矿物,其余楼矿物直接平摊在楼面上,已经腐蚀严重的楼面上无负载,楼顶有风机,轻微振动.请教各位大佬,此厂房如何加固.
厂房柱下有圈梁 地面高度10米,中间部位无梁拉结,主梁跨度9米,间隔6米.

1.JPG


2.JPG


3.JPG


4.JPG


5.JPG


6.JPG


7.JPG


9.JPG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • coa1552446565699

    加固设计与施工(weixin:jiahuidong):15824918987

    1、加固设计与图纸复原

    2、建筑功能改造加固

    3、墙改梁加固

    4、老旧砖混房屋整体抗震加固

    5、提高房屋抗震等级

    6、楼板开洞补洞加固

    7、火灾房屋翻修加固

    8、梁柱粘贴碳纤维加固

    9、深度植筋

    10、梁柱粘贴钢板(包钢)加固

    11、房屋纠偏平移

    12、静力切割

    13、桥梁加固

    14、鉴定检测


    2019-04-10 09:06:10

    回复 举报
    赞同0
  • syn2008
    syn2008 板凳
    最好找个专业公司具体分析一下,出个方案,估计在30万左右!