土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框剪结构0.2Q0的讨论

框剪结构0.2Q0的讨论

发布于:2009-12-12 08:42:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现做一框剪结构高层,8度区二类场地土,地安评提供多遇地震影响系数0.18。建筑高度接近100米,一层地下室,五层商业,22层公寓。现各项参数都满足要求,但余量不大。现进行0.2Q0调整,从地上部分开始调整,梁超筋问题严重,想跟大家探讨一下0.2Q0调整的处理方法。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fffff1107
    fffff1107 沙发
    用加大刚度的方法来承担地震总剪力,不是好办法!在保证周期,位移的情况下减小刚度
    2009-12-14 17:40:14

    回复 举报
    赞同0
  • wangzai83
    wangzai83 板凳
    允许梁开裂正是遵循中震可修的目标,水平构件时可修的,如果梁不坏让剪力墙坏了,那估计怎么修这结构也没人敢住了
    2009-12-13 12:33:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

抗拔桩钢筋笼

最近碰到一件麻烦事:由于钢筋笼上浮造成抗拔桩钢筋笼长度短了4米,怎么办?

回帖成功

经验值 +10