现做一框剪结构高层,8度区二类场地土,地安评提供多遇地震影响系数0.18。建筑高度接近100米,一层地下室,五层商业,22层公寓。现各项参数都满足要求,但余量不大。现进行0.2Q0调整,从地上部分开始调整,梁超筋问题严重,想跟大家探讨一下0.2Q0调整的处理方法。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fffff1107
    fffff1107 沙发
    用加大刚度的方法来承担地震总剪力,不是好办法!在保证周期,位移的情况下减小刚度
    2009-12-14 17:40:14

    回复 举报
    赞同0
  • wangzai83
    wangzai83 板凳
    允许梁开裂正是遵循中震可修的目标,水平构件时可修的,如果梁不坏让剪力墙坏了,那估计怎么修这结构也没人敢住了
    2009-12-13 12:33:13