关于拽引式电梯货物到场验收要求,个人总结了几点,先抛砖引玉,不对及不完善之处,希望各位提醒,多多交流。
一:检查物品的包装箱
1:包装箱应是木箱,导轨应为可以妥善保护的软包装
2:每个包装箱上订货合同号,装箱号,商品名称,毛重,净重和相关警示标语是否完整。

二:电梯物品是否齐全
仔细清点到场的装箱物品与装箱清单中所列的物品数目、规格是否完全一致


三:检查技术文件的完整性
检查的技术文件包括
1:装箱清单
2:品质保证书及出厂合格证
3:一整套操作和维修手册
4:动力以及安全电路电气原理图

四:进口部件的检查
甲方在与电梯厂家订立的合同中是详细列出进口配件的数目与规格,对于合同中约定的进口部件,可以要求电梯厂家提供相关的海关证明文件。