请教:消防立管支架设计问题

发布于:2009-12-09 22:24:09 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
现在手上一个动迁高层住宅工程,有三栋房子是25+1层,层高2.9m。消防给水分两个区,1-18层低区,19-25高区,高区的H3/xl在18层管径为DN150,18层以上为DN100,低区的管径为DN100,现在东侧的管道井内净宽只有300mm,管道井的墙体为ALc砌块,中间离地面1.2m高处有道120mm的腰梁,现在由于管井太小,砌块墙又不能承重,担心腰梁的承重能力,立管的支架不怎么好设置,大家有什么好的意见没有???

管井.JPG

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • atao1977
    atao1977 沙发

    同意,梁上做一道直接,地面现浇板做一道,应该没问题。
    2010-01-26 16:20:26

    回复 举报
    赞同0
  • gs411
    gs411 板凳
    怕腰梁的位置承受不了可以在本层地面做龙门架或在楼板下一层用一根槽钢做抱箍。不知道说的明白不