土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 此冲击非彼冲击

此冲击非彼冲击

发布于:2005-07-12 09:58:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位老师, 电容器回路的接触器是电容器专用型的, 因为电容器合闸时的涌流. 那星三角启动中星接转到角接时电流冲击听说也很大, 那为什么这里的接触器不用专用型的呢? 是不是此冲击非彼冲击?
  • donggewang
    donggewang 沙发
    电容器:看电路过渡过程
    电动机:看启动电流
    2005-07-12 10:25:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我们应该装设什么保护才好

我是一名电气操作人员,在一家生产PVC的化工厂上班,想和大家讨论一个问题,,我厂聚合车间高压电机有两套绕组,一个高转速,一个低转速,而且互锁,一个电机两个高压开关柜来控制,就是高搅运行是电流正常,22个电流,低搅运行是有时候12个电流,正常是7个电流,有时候整个低搅过程都是12个电流,这样大的电流是怎么造成的呢,后来我们查出,是高压FC手车真空接触器缺相造成,可是我们怀疑为什么保护装置不动作,请教一下,我们应该装设什么保护才好