我是一名电气操作人员,在一家生产PVC的化工厂上班,想和大家讨论一个问题,,我厂聚合车间高压电机有两套绕组,一个高转速,一个低转速,而且互锁,一个电机两个高压开关柜来控制,就是高搅运行是电流正常,22个电流,低搅运行是有时候12个电流,正常是7个电流,有时候整个低搅过程都是12个电流,这样大的电流是怎么造成的呢,后来我们查出,是高压FC手车真空接触器缺相造成,可是我们怀疑为什么保护装置不动作,请教一下,我们应该装设什么保护才好
让人难以相信的事情!!!!
  • donggewang
    donggewang 沙发
    保护整定过大,或失灵
    2005-07-12 09:02:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。