土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大侠们来帮忙进行下空气的制热量的计算~谢谢啦

大侠们来帮忙进行下空气的制热量的计算~谢谢啦

发布于:2009-12-11 09:31:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟不才,毕业时间不长,突然看到个题目,不会做了?对别人的答案也搞不清楚,希望大家帮忙解惑!谢谢
题目是:例如:某FCU400盘管,风量680CMH,查得在室内26度,50%条件下显冷3000瓦,全冷3600瓦。那么其在60度供水温度和50度回水温度下的供热能力是?
某人的解答是:680*10/3=2267w
请问具体的计算过程是什么?上面的答案对吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • gongguanglong
    gongguanglong 沙发
    我认为是:
    1. 26℃,50%时的显冷3000w,全冷3600w,是标准工况下的制冷量,即7℃进水,12℃回水,说明水的温差是5度。可计算出出风为13.2℃,相对湿度100%、对数平均温差为6.45度。盘管的单位温差换热量为465W。
    2.供热时,因供热时,水温为60℃,供风温度30~50℃,因此温差较大,换热量大于换冷量。
    3.假定出风温度为40、45、50℃,回风为25℃,以插入法核算单位换热量,得出供风温度为47℃,供热量为5928w.
    其实此题是一道估算题,理解风机盘管一般供热量大于供冷量,而水流量一般变化不大,可直接估算出为6000w.
    个人见解,仅供参考!
    2009-12-22 10:34:22

    回复 举报
    赞同0
  • hjf19640908
    hjf19640908 板凳
    这要根据风机盘管的表冷器的传热系数来计算。
    2009-12-15 12:59:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多