只看楼主 我来说两句1. 26℃,50%时的显冷3000w,全冷3600w,是标准工况下的制冷量,即7℃进水,12℃回水,说明水的温差是5度。可计算出出风为13.2℃,相对湿度100%、对数平均温差为6.45度。盘管的单位温差换热量为465W。
2.供热时,因供热时,水温为60℃,供风温度30~50℃,因此温差较大,换热量大于换冷量。
3.假定出风温度为40、45、50℃,回风为25℃,以插入法核算单位换热量,得出供风温度为47℃,供热量为5928w.
其实此题是一道估算题,理解风机盘管一般供热量大于供冷量,而水流量一般变化不大,可直接估算出为6000w.
个人见解,仅供参考!