土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 软化水设备、定压膨胀罐,空调水系统中怎么接管

软化水设备、定压膨胀罐,空调水系统中怎么接管

发布于:2009-12-10 14:43:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
软化水设备、定压膨胀罐,在空调机房里接在什么地方

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • chinat
    chinat 沙发
    4楼正解 我还有个问题 为什么供水系统都喜欢把它装在水泵出口呢
    2010-03-26 09:35:26

    回复 举报
    赞同0
  • zxlahtc1
    zxlahtc1 板凳

    要是说不出什么原因,最好别说了。你说的这个就是错的。
    要是不想太深入了解,那么装在水泵入口是万无一失的;如果更加深入的最大原因,就要进行管道水压计算,保证水泵入口不出现负压就行了。
    2009-12-11 12:14:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 759 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

模块式风冷机组的问题

各位达人,小某刚毕业,也是刚走上工作岗位,第一次接触工程,遇到些问题,麻烦了。。设计院给的图纸上空调系统 采用模块式风冷机组加风机盘管 但甲方要求房子里要有一定的新风量由于对这个模块式风冷机组不太熟悉 我想问一下 这种情况下 要不要加个新风机组 ?

回帖成功

经验值 +10