土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 到底是DN70还是DN65,消火栓支管管径

到底是DN70还是DN65,消火栓支管管径

发布于:2005-07-11 15:21:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我一直绘图时,连接一个末端的消火栓的时候,连接消火栓的管径标注为DN70,一直如此,审图也从来相安无事.
今日一个项目,审图单位回复末端的支管标注改为DN65,查<<措施>>,水带的口径为DN65,室外消火栓的口径为SN65,那么这个管件的DN70的来源咋就不对了???
郁闷中,高手指点!!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wpeipei
    wpeipei 沙发
    国标图籍上写的很明确是DN65,不过我认为也无所谓,施工单位也知道,不必为此牵挂。
    2005-07-11 20:32:11

    回复 举报
    赞同0
  • panda1982
    panda1982 板凳
    实际上是没有DN65的热镀锌钢管的,书面上所说的DN65其实就是实际的DN70
    在工地上碰到过这种事
    2005-07-11 18:11:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:底层商铺喷淋问题!

请教各位:一底层(地面以上,底层面积近6000平方)为商铺,上层5+1住宅,底层设喷淋,想请教各位,在底层中有许多门面开门向外(向大路的独立门面)与有喷淋的内部大商场无任何联通的(无窗、无门)这些商铺是否要喷淋?

回帖成功

经验值 +10