只看楼主 我来说两句2。合用好呀,ABCD都是5+1,高度应该一样,静水压力满足最不利点就可以了,不必加泵。退一步说,如果压力不够还是设置加压设备合算的,这种情况我连泵房也喜欢合用的。。
回复 举报
另再请教:
基本情况如图,ABCD四栋楼,底层全部为商场(均要喷淋)上层全部为5+1,图中E部(绿色部分)为消防水池,最外面的圆为以消防水池中心为中心140米半径的圆,第二个圆为以消防水池中心为中心40米为径的圆,在该范围内设四栋楼的水泵接合器。现A栋已在建,A栋上有三个各6立方的水箱共18立方。
请教:1、在消防水池保护范围内是是否还要设室外消防栓?(水池考虑了室外30L/s两小时的水量)
2、可否共用A栋的消防水箱?如可行,B、C、D栋的最不利点水压不足就要加泵!