0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
二台22KW水泵电机烧坏,大家帮忙分析原因二台国内著名品牌的多级离心泵,电机功率22KW,额定电流41.6A,2950转;水泵40吨流量时扬程120米,变频器台达VFD-F风机水泵专用型,22KW,设定频率50HZ,电压380V,加速时间60S。 运行时流量大约33T,运行电流不详。泵出口阀门半开,阀门后面压力11KG,阀门前面压力没压力表。调试设备时可能每次运行时间不长,电机发热不明显,后来产量增加,客户反映泵发热很厉害,我们检查也没查到什么原因。直到这次二台电机都烧了。修马达的说拆电机的时候里面是星形接法,现在马达修好,也是星形运行,电流在34A左右。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
——电动机绕组绝缘电阻不得小于0.5MΩ,对于新嵌线的电动机绕组绝缘电阻不得小于1mm;:( :(
回复 举报