二台国内著名品牌的多级离心泵,电机功率22KW,额定电流41.6A,2950转;水泵40吨流量时扬程120米,
变频器台达VFD-F风机水泵专用型,22KW,设定频率50HZ,电压380V,加速时间60S。
运行时流量大约33T,运行电流不详。泵出口阀门半开,阀门后面压力11KG,阀门前面压力没压力表。调试设备时可能每次运行时间不长,电机发热不明显,后来产量增加,客户反映泵发热很厉害,我们检查也没查到什么原因。直到这次二台电机都烧了。修马达的说拆电机的时候里面是星形接法,现在马达修好,也是星形运行,电流在34A左右。
如果接到三角形运行,电流会有多大?
如果是必须三角形运行,为什么星形运行流量和压力接近泵的额定出力了呢?

全部回复(56 )

只看楼主 我来说两句
  • chenxlin
    chenxlin 沙发
    现遇到差不多的问题,2台15KW水泵,扬程32M,星-三角形启动,电机风叶熔掉,电机线圈烧掉.想了解究竟什么是主要原因.额定电流为29.5A,热过载为27A,为什没有起到保护作用
    2011-06-29 19:41:29

    回复 举报
    赞同0
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    应是接法不对引起的
    2010-09-14 17:18:14

    回复 举报
    赞同0