土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 讨论热回收机组冬季最低环境温度

讨论热回收机组冬季最低环境温度

发布于:2009-12-09 22:07:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一般的热回收机组,环境温度太低,热交换器会结露结冰,这时会采用反转或先对新风预热的方式来解决,必然会降低热回收综合效率.因此按允许的最低进风温度来换热是最佳选择,采用乙二醇为降低进风温度提供了可能,热回收机组的最低温度会因乙二醇浓度的不同而不同,请问极限环境温度为多少?案例,一北方工程采用热回收机组,由于本工程采用的水源热泵机组冬季供热量比较紧张,故打算不对热回收机组的新风预热,但冬季-20度的室外温度必然会导致换热器结冰.大家有什么解决方案,都来讨论讨论
  • 0755.008
    0755.008 沙发
    米人搞得懂?还是太简单?????????????????????????
    2009-12-11 16:13:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个空调设计极其重要的问题

当房间热湿比大于10000,热湿比线怎么画?有老大清楚吗?

回帖成功

经验值 +10