土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 旁通管定压供热系统允许最大建筑高度的确定

旁通管定压供热系统允许最大建筑高度的确定

发布于:2009-12-07 23:12:07 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

提出了将旁通管定压系统应用于二次网供热系统中以解决供热区高层建筑和多层建筑的并网问题,给出了高低区合供时高层建筑最大允许高度的确定方法.该方法简单、工程实用性强,在缺乏管网资料进行换热站设计时,可以迅速确定供热小区允许的最大建筑高度.在后续管网设计过程中,通过水压图分析确定用户调节阀安装位置及节流量方可获得理想的并网效果。



附件名:20091271260198731780.zip

文件大小:252K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • lv_860318
    lv_860318 沙发
    2010-07-12 09:22:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.42 万条内容 · 639 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三种空调用制冷机的经济性分析与比较

论文简介: 利用成本方程,建立了制冷机经济性分析的模型,并结合北京地区旅馆类建筑空调系统的实例,分析比较了蒸气压缩离心式、双效溴化锂吸收式、直燃溴化锂吸收式三种不同制冷机的经济性。分析结果表明,从有效能的利用和经济性角度考虑,虽然溴化锂吸收式制冷机不省能,但经济性较好。其中存在价格因素,在现行价格体系下,单位燃料动力的成本,煤炭是电力的1/10。这也说明当前我国的能源价格不合理,特别是电力价格相对于煤炭价格过高。