论文简介:

利用成本方程,建立了制冷机经济性分析的模型,并结合北京地区旅馆类建筑空调系统的实例,分析比较了蒸气压缩离心式、双效溴化锂吸收式、直燃溴化锂吸收式三种不同制冷机的经济性。分析结果表明,从有效能的利用和经济性角度考虑,虽然溴化锂吸收式制冷机不省能,但经济性较好。其中存在价格因素,在现行价格体系下,单位燃料动力的成本,煤炭是电力的1/10。这也说明当前我国的能源价格不合理,特别是电力价格相对于煤炭价格过高。