【新手提问】求问各位,一般程控机房或数据中心冬季加湿采用的主要形式有哪些?

发布于:2009-12-07 21:05:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
目前我了解几乎都是用的蒸汽喷淋加湿?

难道机房不能采用雾化加湿方式么?

谢谢各位~:loveliness:

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xuwenbin98
    xuwenbin98 沙发
    当然可以了。关键是看你采用什么控制策略。蒸汽加湿的好处是不会引起房间温度下降,而雾化加湿会引起送风温度降低,可能会引起房间温度波动。如果在控制上已经考虑该因素并采取相应措施,应该不成问题。