功率因素为何显示超前?

发布于:2005-07-09 16:49:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我昨天去一厂出差,发现其电容补偿柜上控制器,显示功率因素超前,系统无法投入运行!(其实是滞后0.75左右),手动投入时指针会渐渐向滞后方向偏转。厂家也说不清是何时开始出故障的,但可肯定刚投入是正常的!是否是本控制器坏了?请大家帮忙分析一下原因!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ccp.83126
    ccp.83126 沙发
    我明白了
    2005-07-24 20:14:24

    回复 举报
    赞同0
  • kaven8899
    kaven8899 板凳
    手动投入不管此时功率因数是多少,系统的容性电流肯定是增加了。此时功率因数表应该朝超前方向偏转,而事实刚好相反,所以应该是线路接错了。同意二楼说法!
    2005-07-24 19:53:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于BV电线线径的问题

兄弟是搞施工的,碰到一个难题,其实也是小问题。我们公司承建了一个电厂,我负责建筑安装,在汽机房运转层照明有两个回路设计为4平方的Bv线,我们从昆明市电线一厂采购了一批电线,监理用游标卡尺测得线径为2.14mm,而经过换算,4平方的电线线径应为2.26,监理就根据《建筑电气施工质量及验收规范》GB50303-2002中“电线线径不应小于标成直径的1%”这一条判定电线不合格,后来我们从现场取样到云南省产品质量监督检验中心检验,检验报告有一项说4平方线径应《2.4mm,实测为2.1,判定合格,回来后监理不承认,说检验中心弱智,线径怎会<<一个数?为此我们又找到检验中心,检验中心电线的线径是根据电线的导电性能换算出来的,而不应用几何的方法来换算。同时又找到专门负责《建筑电气施工质量及验收规范》GB50303-2002具体技术内容的解释的浙江省开元安装集团有限公司,他们说规范对电线线径尺寸没有具体要求,只要其物理化学性能机械性能达标就行了,可监理就只认准导线线径,怎么解释都不听,请问哪位高手能否给与一个合理的解释 ,证明不能用电线线径换算截面积 可联系我 qq24180828 邮箱lengrushuangxumh@126.com