土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于BV电线线径的问题

关于BV电线线径的问题

发布于:2005-07-09 15:20:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
兄弟是搞施工的,碰到一个难题,其实也是小问题。
我们公司承建了一个电厂,我负责建筑安装,在汽机房运转层照明有两个回路设计为4平方的Bv线,我们从昆明市电线一厂采购了一批电线,监理用游标卡尺测得线径为2.14mm,而经过换算,4平方的电线线径应为2.26,监理就根据《建筑电气施工质量及验收规范》GB50303-2002中“电线线径不应小于标成直径的1%”这一条判定电线不合格,后来我们从现场取样到云南省产品质量监督检验中心检验,检验报告有一项说4平方线径应《2.4mm,实测为2.1,判定合格,回来后监理不承认,说检验中心弱智,线径怎会<<一个数?为此我们又找到检验中心,检验中心电线的线径是根据电线的导电性能换算出来的,而不应用几何的方法来换算。同时又找到专门负责《建筑电气施工质量及验收规范》GB50303-2002具体技术内容的解释的浙江省开元安装集团有限公司,他们说规范对电线线径尺寸没有具体要求,只要其物理化学性能机械性能达标就行了,可监理就只认准导线线径,怎么解释都不听,请问哪位高手能否给与一个合理的解释 ,证明不能用电线线径换算截面积 可联系我 qq24180828 邮箱lengrushuangxumh@126.com

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • 米克
    米克 沙发
    这位仁兄说的没错 。国标检测不需要导线的直径。但施工现场验收规范是有的。
    2011-03-29 10:59:29

    回复 举报
    赞同0
  • 米克
    米克 板凳
    现场检测电线,是用卡尺来量直径的啊!而且《建筑电气施工质量及验收规范》GB50303-2002中“电线线径不应小于标成直径的1%”也是这么要求的,应没异议。至于说浙江省开元安装集团有限公司,他们说规范对电线线径尺寸没有具体要求,只要其物理化学性能机械性能达标就行了的说法有待进一步确定。
    2011-03-29 10:53:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

SMVS63A/4P+DH-1A

有人知道这是那家的双电源切换开关吗?谢谢了

回帖成功

经验值 +10