发布于:2009-12-06 21:16:06
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
我们厂是做成套开关柜的,今天在检高压柜时,控制电源要求的是DC220V,我用的调试台电源是用全桥整流出来的,可以还是有点交流的成分在里面,所以一通电检验时,原先输出的DC220V变成了250V左右,听有人说可能是配电柜上面微机保护装置里面有电容的原因。后来我们部长叫我用个200微法的电容并联在输出端,出来的就是纯直流了。
电容隔直通交的特性我懂,但我就是不晓得这个200微法大小是怎么选的?计算公式是个么?
还有,为什么微机保护装置通上电后会影响到输出电源?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报