请教:10KV计量PT 二次误接地,PT爆裂,烧焦了。 一次熔断器(0.5A)不烧?请教:10KV计量PT 二次误接地。。造成PT爆裂,烧焦了。 一次熔断器(0.5A)不烧?10KV高压柜进线柜首次送电后。不到一分种。就听到计量柜内啪一声,后来发现就烧了C相PT 。。已经烧焦(现场判断是产品质量问题)。过后从新换台新的PT。。还是同样的问题发生!!经查线后。。是供电局自己接进负控装置那部分的线有误:即:C相PT电压线接到负控装置的C相的电流进线端口。C相CT电流压线接到负控装置的C相的电压进线端口。