土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教:10KV计量PT 二次误接地,PT爆裂,烧焦了。 一次熔断器(0.5A)不烧?

请教:10KV计量PT 二次误接地,PT爆裂,烧焦了。 一次熔断器(0.5A)不烧?

发布于:2009-12-05 21:03:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教:10KV计量PT 二次误接地。。造成PT爆裂,烧焦了。 一次熔断器(0.5A)不烧?

10KV高压柜进线柜首次送电后。不到一分种。就听到计量柜内啪一声,后来发现就烧了C相PT 。。已经烧焦(现场判断是产品质量问题)。过后从新换台新的PT。。还是同样的问题发生!!经查线后。。是供电局自己接进负控装置那部分的线有误:即:C相PT电压线接到负控装置的C相的电流进线端口。C相CT电流压线接到负控装置的C相的电压进线端口。

后果造成PT爆裂。。一次熔断器(0.5A)不烧。二次线也不烧。负控装置也不烧!

损坏的PT回到厂后经万用表量 PT二次0.5级那绕组跟一次绕组很小的电阻!

现在的疑问是:为什么一次熔断器不烧??期待高手回答!!

具体事故相片见附件

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • co1475649170620
    来看看,学习下!赚点土木比!!!
    2016-10-06 11:12:06

    回复 举报
    赞同0
  • 大师雄
    大师雄 板凳
    负控装置测压就是一个大电阻,测流就是一个通路,电流线接到电压接点上就是相当于大电阻上有一个等效电压,就等同于电压互感器反送,肯定是要崩PT的,熔断器是二次过负荷或者一次过流才烧,这个情况不会烧,反送PT的能量放不出去就炸了呗
    2016-09-24 16:50:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

寻找业务合作伙伴!

我公司专业生产和销售高低压开关柜外壳及成套设备,资料质量齐全,欢迎同行加入!13795401937 QQ:137332525 刘学生

回帖成功

经验值 +10