土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 制冷主机按机器负荷还是按冷负荷选择

制冷主机按机器负荷还是按冷负荷选择

发布于:2009-12-06 16:24:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近我有个项目,用了很多组合式空调机组。这些组合式空调机组含有电加热器,在冷却除湿的同时还需要加热保持温度,结果消耗了一部分冷量。
结果按逐时综合冷负荷计算出冷负荷为1884kW,按各个设备冷负荷的总和(机器负荷)计算出冷负荷为:2956kW。二者相差很多!
请问:制冷主机按逐时综合冷负荷选择,还是按各个设备冷负荷的总和(机器负荷)来选择?
也即:那些再热负荷是否也要计算到制冷主机中去?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 7819254
    7819254 沙发
    你既然都计算房间的逐时冷负荷了,怎么选的设备负荷会那么大???会不会有什么差错?还是你把房间的单位负荷放大了??
    2009-12-07 09:21:07

    回复 举报
    赞同0
  • rshh
    rshh 板凳
    首先,肯定不能按设备冷量之和来算,就没机器负荷这个概念
    我觉得应该按建筑物的逐时冷负荷最大值(就是你说的综合冷负荷);还要加上再加热所导致的冷负荷,但加热量也不能简单叠加,因为运行时间不会一致,应该乘一个系数,这个系数怎么取我也说不好:L
    2009-12-06 16:41:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

把70度的稀硫酸降到25度,所需要的冷量多大?

用水给稀硫酸降温,利用板换器,稀硫酸的流量有200立方米/每小时

回帖成功

经验值 +10