土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求救!

求救!

发布于:2009-12-06 12:40:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
小区今年第一年供暖,现出现一棘手问题希望各位能帮忙解答一下。先简单介绍一下小区情况:共九栋楼,地板采暖。经城市集中供热接小区换热站后再接各楼栋。各楼为竖向分三个区,1到10层为低区,11到20层为中区,20层以上为高区。现有其中一栋(非最末端)出现了低区热力入口处供回水管压差几乎为零的现象。且低区用户普遍反映楼内采暖几乎没有温度,回水管冰凉。哪位大虾能受累给分析一下,会是什么原因造成的呢?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • hanxi2007
    hanxi2007 沙发
    可能是回水管堵塞了,虽然是阀门都处于开启状态,但是有可能阀芯未正常开启
    出现过这种情况
    2009-12-25 10:29:25

    回复 举报
    赞同0
  • zuoyunfeng2008
    先把所有低区的阀门关死,看看此栋楼的供热情况,此楼不是末端,效果应不会太好,堵塞的面大:
    2009-12-25 09:58:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!!闭环式供热机组补水问题

请教:闭环式供热机组补水问题。本单位有两套换热机组,全部采用无压水罐供水。由于供热系统失水很小,用补水泵补水至一定压力后,压力缓慢下降,并且补水泵进水管线发热,怀疑是回水倒灌,此时将补水泵频率调至最高,压力也升不上去,请问是何原因?如何处理?(止回阀没有问题),多谢!郁闷!

回帖成功

经验值 +10