请教:闭环式供热机组补水问题。
本单位有两套换热机组,全部采用无压水罐供水。由于供热系统失水很小,用补水泵补水至一定压力后,压力缓慢下降,并且补水泵进水管线发热,怀疑是回水倒灌,此时将补水泵频率调至最高,压力也升不上去,请问是何原因?如何处理?(止回阀没有问题),多谢!郁闷!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xlg_01
    xlg_01 沙发
    可事实如此,我现在有四套机组都犯同样的问题。应该不是止回阀的问题。
    2009-12-14 13:21:14

    回复 举报
    赞同0
  • u21
    u21 板凳
    这种问题我遇见过几次
    都是止回阀的问题 更换密封性好的止回阀后(补水上用哪种对夹的蝶形止回阀太容易出问题了) 问题解决。
    2009-12-13 23:35:13