发布于:2005-07-08 22:01:08
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
最近在北京设计一个全新风系统,风量12000m3/h,配空调设备为直接蒸发机组,机组制冷量为210kw。最近,运行情况为,当室外33℃左右时,湿度未测,估计应小于55%,实测出风温度为19.5℃,室内达不到设计的25℃。查厂家设了蒸发器为8排,是一个国内厂家,设计院认为出风温度太高,应该为低于16℃,可是厂家说国产设备只能降这么多。请问有那位高手知道,在标准设计工况下,干球35,湿球28时,8排蒸发器应能至少降多少度。谢谢!!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
dongzhesheng@co163
沙发
2005-08-25 17:56:25
赞同0
-
nky6666
板凳
昨天去测了一下,但风速仪坏了,只测了温度,但比较奇怪,数据如下:室外26.8,蒸发器后11.5,经过12m室外风管进入室内的第一个风口温度18.5,温升太高,目前还没搞清。还有,蒸发器压力为0.3MPa,我感觉比较低,怀疑缺氟,不知还有没有其他问题。提醒大家,空调机一定要设水封,我们看的就没设,室内湿度降不下来,我一开蒸发器后的门,发现空调箱里集水较多,就像加湿器。
2005-07-23 22:06:23
赞同0
加载更多1、查你所选设备的样本数据(工况为全新风状态,8排管的表冷器通常用此工况数据)。
2、用冷量(单位为KW)除以质量风量(体积风量乘以空气密度,约1.2Kg/立方米;并将质量风量换算成Kg/秒单位),得表冷器处理空气焓差(KJ/Kg)。
3、用进风状态焓值H1(查焓湿图得)减去刚才得到的焓差得到表冷器出风状态的焓值H2。
4、到湿空气焓湿图上找95%相对湿度线与H2等焓线的交点,即为表冷器出风状态点,进一步查出该点的干球温度,即为楼主想要知道的表冷器出风温度。