发布于:2005-07-08 22:01:08
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
最近在北京设计一个全新风系统,风量12000m3/h,配空调设备为直接蒸发机组,机组制冷量为210kw。最近,运行情况为,当室外33℃左右时,湿度未测,估计应小于55%,实测出风温度为19.5℃,室内达不到设计的25℃。查厂家设了蒸发器为8排,是一个国内厂家,设计院认为出风温度太高,应该为低于16℃,可是厂家说国产设备只能降这么多。请问有那位高手知道,在标准设计工况下,干球35,湿球28时,8排蒸发器应能至少降多少度。谢谢!!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句1、查你所选设备的样本数据(工况为全新风状态,8排管的表冷器通常用此工况数据)。
2、用冷量(单位为KW)除以质量风量(体积风量乘以空气密度,约1.2Kg/立方米;并将质量风量换算成Kg/秒单位),得表冷器处理空气焓差(KJ/Kg)。
3、用进风状态焓值H1(查焓湿图得)减去刚才得到的焓差得到表冷器出风状态的焓值H2。
4、到湿空气焓湿图上找95%相对湿度线与H2等焓线的交点,即为表冷器出风状态点,进一步查出该点的干球温度,即为楼主想要知道的表冷器出风温度。
回复 举报
回复 举报