1000Kw立式水轮机组,设计水头7M,额定流量19M3/S,有三道瓦〈上导瓦、下导瓦、水导瓦〉为何上导瓦会莫名其妙的油位会突然的抬高,透平油四溢〈去年一次今年两次〉温度正常。
望高手帮帮我!!!!!
赏20分。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaohu1223
    xiaohu1223 沙发
    检查轴承溢油管是否堵塞
    2005-07-11 09:27:11

    回复 举报
    赞同0
  • 骏良
    骏良 板凳
    1、检查推力投循环油孔,是否有堵塞的现象,由于推力头内档油圈在推力头旋转时有油泵的作用,会不会是循环油孔发生堵塞,造成油被“油泵”往外打的情况,此情况多少是顺着挡油圈往下溢出。同时应检查挡油圈间隙是否均匀。
    2、检查是不是油加得过满,由于机组旋转产生甩油现象,一般加油的位置为上导瓦中心线±5mm略低;
    3、若都不是,能否提供机组透平油溢出时,机组运行工况的其它情况说明,如是否在振动区等等。