土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 1000Kw立式水轮机组,上导瓦油位会突然抬高

1000Kw立式水轮机组,上导瓦油位会突然抬高

发布于:2005-07-08 11:44:08 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1000Kw立式水轮机组,设计水头7M,额定流量19M3/S,有三道瓦〈上导瓦、下导瓦、水导瓦〉为何上导瓦会莫名其妙的油位会突然的抬高,透平油四溢〈去年一次今年两次〉温度正常。
望高手帮帮我!!!!!
赏20分。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaohu1223
    xiaohu1223 沙发
    检查轴承溢油管是否堵塞
    2005-07-11 09:27:11

    回复 举报
    赞同0
  • 骏良
    骏良 板凳
    1、检查推力投循环油孔,是否有堵塞的现象,由于推力头内档油圈在推力头旋转时有油泵的作用,会不会是循环油孔发生堵塞,造成油被“油泵”往外打的情况,此情况多少是顺着挡油圈往下溢出。同时应检查挡油圈间隙是否均匀。
    2、检查是不是油加得过满,由于机组旋转产生甩油现象,一般加油的位置为上导瓦中心线±5mm略低;
    3、若都不是,能否提供机组透平油溢出时,机组运行工况的其它情况说明,如是否在振动区等等。
    2005-07-10 22:54:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压屏合闸时出现接地情况请帮我分析一下

我单位2003年新建一套高压配电设备,系统为两进三出,一趟进线为市电,一趟为自发电。  前段时间使用自发电时出现了一合自发电高压屏的真空断路器时,信号屏就报警,光牌显示母线接地,PT柜上三相电压也显示着接地状况,即一相很低,其他两相升高。(此时市电进线屏是断开状态)。  但当我将市电进线屏也合上闸时故障消失,电压也恢复正常(市电户外零克已拉下,市电进线无电)。  单独合市电进线屏也不会出现报警和接地。

回帖成功

经验值 +10