发布于:2005-07-07 08:55:07
来自:电气工程/电站工程
[复制转发]
我单位2003年新建一套高压配电设备,系统为两进三出,一趟进线为市电,一趟为自发电。
前段时间使用自发电时出现了一合自发电高压屏的真空断路器时,信号屏就报警,光牌显示母线接地,PT柜上三相电压也显示着接地状况,即一相很低,其他两相升高。(此时市电进线屏是断开状态)。
但当我将市电进线屏也合上闸时故障消失,电压也恢复正常(市电户外零克已拉下,市电进线无电)。
单独合市电进线屏也不会出现报警和接地。
还有一个情况就是,PT柜里的消谐器的消谐管已损坏,由于没有配件还没有更换。会不会跟消谐器有关系?但是单独合市电时却不会报警啊。
情况就是这样,希望各位老师为我分析一下,如果能解决问题,不胜感谢!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
当不带负荷或负荷很小时,母线、开关等设备三相对地电容不平衡造成中性点漂移,接地报警,这种情况在受电变电站也经常发生,一带上负荷或长线路就会消失。与真正接地不好区分,只能继续操作,带上负荷再看了。
回复 举报