土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于接地的问题,看下面的说法有何漏洞

关于接地的问题,看下面的说法有何漏洞

发布于:2009-12-04 11:25:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
接地线跨接线安装:定额套用2-701~2-703,可分为接地跨接线、构架接地和钢铝窗接地
说明:接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。
接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。
构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨接包括了4米以内的水平接地。
钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。
利用基础钢筋做接地,套用2-751均压环敷设子目(但均压环敷设子目内并没有圆钢等主材,只考虑了钢筋与钢筋之间的搭接焊,所以个人认为利用基础钢筋做接地网除了按均压环算,还应该计算基础钢筋的跨接数量)
等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数,箱体再单独套定额,局部等电位箱 应套接线盒安装子目,总等电位箱套接线箱安装子目。
  • gejian612425
    gejian612425 沙发
    +++++++++++++++++8uyh
    2009-12-20 20:05:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 214 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷接地疑问,高手请进

1、建筑物计算年平均雷击次数中选取建筑物高度,是按建筑中的看屋面,还是按照最高点,比如烟囱、水箱等 2、建筑物防雷引下线是不是只要沿建筑物四周布置,间距满足规范就行了。在建筑物内部要不要布置?引下线间距是指建筑物四周引下线的间距,如果所示,图中垂直面的间距大于25m,但是在建筑物中间不用设置引下线是吧?

回帖成功

经验值 +10