土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于动态无功补偿柜的问题

关于动态无功补偿柜的问题

发布于:2009-12-03 23:01:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想要补偿大概1450KVAR的无功,本来是采用普通静态无功补偿,用的是两个补偿柜,现甲方要求用动态无功补偿,在查相关厂家资料,好象每个柜子最大补偿也才500KVAR左右,象我这种方案用两个柜子是不是要厂家定做?动态无功补偿柜的补偿容量和一般的电容器补偿柜容量是不是可以做到一样的呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • haoguijun
    haoguijun 沙发
    可不可以用动补加静补方式呢?
    固定一定的补偿容量,剩下的做动态补偿。
    不知道可不可行
    2009-12-09 15:18:09

    回复 举报
    赞同0
  • caonim
    caonim 板凳
    普通静态无功补偿1450 2个柜子能装下么?、?

    貌似1个柜子也就400、450吧
    2009-12-04 15:13:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ABB电机调正反转的问题

一台200kw的ABB电机,用ACS800的变频器启动,启动后发现为反转然后就把电机接线盒中的A B 两相接线对调了一下,再次启动发现变频器报过电流故障而不能启动,查遍所有的接线及变频器参数设置均没有问题,最后调正反转时对调A C两相问题解决,一切正常,这是为什么呢?改变转向必须是A C两相对调吗?电机为三角形接线

回帖成功

经验值 +10