土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 一次热网供热范围问题?

一次热网供热范围问题?

发布于:2009-12-03 11:07:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如题:热电厂供暖的外网的范围有多大啊,我最近看到一个可研,供热半径6km,那么总环路长将12km,平均比摩阻48.39Pa/m,总压降达到292.440*2Pa,这样的循环泵要60m扬程。我认为外网的范围应该是有个界限,但是应该多大为好,请指教?

[ 本帖最后由 zhllr0303170217 于 2009-12-3 13:47 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ahtk
    ahtk 沙发
    不要恶意灌水
    低温热水:95/70
    高温热水:135/105
    2009-12-17 08:57:17

    回复 举报
    赞同0
  • lrd2334
    lrd2334 板凳
    好多工程实例,热电厂已经供到十五公里了,中间设个加压泵站就OK了。
    2009-12-06 20:42:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小白询问锅炉热量问题,大侠来帮忙

RT我已知天然气炉子排烟温度400℃,烟气量是4300方每小时,那么这个炉子大至是几吨的?如果把烟气从400℃降低到100℃,能回收多少热量呢?我自己已经算了一个值了,只是不太确定,所以请不要给我说方法,我需要一个大致的结果。请各位大侠帮忙!

回帖成功

经验值 +10