土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气交接试验设备

电气交接试验设备

发布于:2009-12-03 09:25:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂有35kv,10kv,6kv和690v电压的电气设备(包括变压器,电缆,盘柜,电动机),在试车前须试验,看了看国标GB50150-2006太多事项,我们选了几个出来,主回路电阻测试:
CT、PT特性检查:避雷器直流耐压:母线交流耐压:断路器机械特性测试:整体耐压测试,问各位大哥,需要什么仪器?我托人选的仪器为 :电阻测试仪100A,互感器特性测试仪,直流耐压测试仪,升压变压器, 真空断路器机械特性试验仪,摇表(2500V或5000V)。这些够了吗?母线交流耐压和整体交流耐压怎么办?盘柜我们也有35kv的,能不能用直流耐压来替代?设备中升压变压器是交流升压还是直流升压?sf6露点仪是不是测sf6设备中含水量的?谢谢。。这些项目和设备能不能保证试车前的安全?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 沙发
    保护测试仪器没有啊!
    低压设备也要做测试的,你好象没有设备啊!
    另外,变压器试验设备你也没有啊!
    母线耐压设备你已经有了!
    SF6露点仪是测试水分含量的!
    2009-12-03 12:29:03

    回复 举报
    赞同0
  • dv100
    dv100 板凳
    这个问题有点专业,还是请高人来回答吧!
    2009-12-03 09:49:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漏电开关越级跳闸怎么解决

我负责一个工程现场临电,现在我遇到一个头问题,漏电开关老是越级跳闸,我现场用的是TN-S系统,3级配电,逐级保护,之下就是各个开关箱,机械设备箱,如果一个开关箱的漏电开关跳闸,整个3级箱(动作电流在30毫安每0。1毫秒),2级箱(动作电流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏电都跳(动作电流在200毫安每0.2毫秒),这事怎么解决啊

回帖成功