土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 二次泵变频控制和平衡阀

二次泵变频控制和平衡阀

发布于:2009-12-03 09:25:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
诸位,最近设计了一个冷冻水二次泵的系统,二次泵变频控制采用最不利环路压差控制,那么请问:末端环路上的阀门还能采用动态平衡阀吗?如果采用动态平衡阀,一旦系统不平衡,动态平衡阀就会动作,使之压差维持设定值,那就不能采用压差变化信号来变频水泵了啊?这个问题我查了很多资料,资料很少,所以把这个问题提出来和大家一起探讨。谢谢!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • andygood
    andygood 沙发
    压差动态平衡阀是恒定阀后的压差,而不是阀前
    2010-05-12 16:00:12

    回复 举报
    赞同0
  • seuljm
    seuljm 板凳
    如果是高层的话,二次泵的变频控制压差测点可以设置在立管的末端干管上,而动态压差阀是恒定末端机组电动调节阀或者支路的压差,应该影响不大;当然二次泵也可以采用流量控制来变频调节而不是根据压差
    2010-05-09 10:52:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

枝状管网与环状管网的区别?

枝状管网与环状管网的区别是什么?如何区分? 环状管网里的环到底如何区别,如下图[localimg=600,450]1[/localimg] 根据 管道数=环数+节点数-1 请问 管道数=9 节点数=5 那么环数=5 我们如何数出环数?向各位请教啦,没有认真听,希望高手可以用字母把每个环写出来。谢谢!

回帖成功

经验值 +10