正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
现有这样的情况:高层建筑,其消防负荷已判定为一级负荷,高压供电方式采用一用一备的供电方式,两者的切换采用手动投切方式,低压侧采用联络开关,满足消防末端切换。作为高压部分,平时备用电源为带电,正常情况下,为一路高压供电。按照规范的要求,一级负荷要求两个独立电源,一个受到损坏时,另外一个不应受到损坏,这两个高压电源分别取自不同的35Kv变电站的母线,但低压自投时上端只有一路高压,这种情况,能满足一级负荷的供电要求吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
KYN28-12柜中的小型断路器16A应该是最大的了,一般是控制电源开关和电加热器开关,可用2.5平方的线。不要听上面朋友说的(6平方),线太粗了不好布线,端子上也不好接线。
2010-01-02 15:54:02
赞同0
-
sayakagirl
板凳
看变压器的,实际上需要计算短路电流,16平方的基本适用1600KVA的了,你确认你说的不是DDG,DCK,MNS低压柜?而是KYN?你确认?
2010-01-02 02:03:02
赞同0
加载更多电流互感器二次保护设置的最大电流有的达60A以上,但它的线也只有BVR-0.5 2.5平方的!!
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-1-2 15:57 编辑 ]
回复 举报
回复 举报