正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
阅读下一篇
现有这样的情况:高层建筑,其消防负荷已判定为一级负荷,高压供电方式采用一用一备的供电方式,两者的切换采用手动投切方式,低压侧采用联络开关,满足消防末端切换。作为高压部分,平时备用电源为带电,正常情况下,为一路高压供电。按照规范的要求,一级负荷要求两个独立电源,一个受到损坏时,另外一个不应受到损坏,这两个高压电源分别取自不同的35Kv变电站的母线,但低压自投时上端只有一路高压,这种情况,能满足一级负荷的供电要求吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句电流互感器二次保护设置的最大电流有的达60A以上,但它的线也只有BVR-0.5 2.5平方的!!
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-1-2 15:57 编辑 ]
回复 举报
回复 举报