土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ KYN28高压开关柜中微断开关用线问题

KYN28高压开关柜中微断开关用线问题

发布于:2009-12-02 20:46:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
16A的微断开关,应用截面多大的导线.
补充:导线另一头接端子.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    KYN28-12柜中的小型断路器16A应该是最大的了,一般是控制电源开关和电加热器开关,可用2.5平方的线。不要听上面朋友说的(6平方),线太粗了不好布线,端子上也不好接线。
    电流互感器二次保护设置的最大电流有的达60A以上,但它的线也只有BVR-0.5 2.5平方的!!

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-1-2 15:57 编辑 ]
    2010-01-02 15:54:02

    回复 举报
    赞同0
  • sayakagirl
    sayakagirl 板凳
    看变压器的,实际上需要计算短路电流,16平方的基本适用1600KVA的了,你确认你说的不是DDG,DCK,MNS低压柜?而是KYN?你确认?
    2010-01-02 02:03:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这种高压供电方式能否满足一级负荷要求

现有这样的情况:高层建筑,其消防负荷已判定为一级负荷,高压供电方式采用一用一备的供电方式,两者的切换采用手动投切方式,低压侧采用联络开关,满足消防末端切换。作为高压部分,平时备用电源为带电,正常情况下,为一路高压供电。按照规范的要求,一级负荷要求两个独立电源,一个受到损坏时,另外一个不应受到损坏,这两个高压电源分别取自不同的35Kv变电站的母线,但低压自投时上端只有一路高压,这种情况,能满足一级负荷的供电要求吗?

回帖成功

经验值 +10