土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这种高压供电方式能否满足一级负荷要求

这种高压供电方式能否满足一级负荷要求

发布于:2009-12-02 20:14:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有这样的情况:高层建筑,其消防负荷已判定为一级负荷,高压供电方式采用一用一备的供电方式,两者的切换
采用手动投切方式,低压侧采用联络开关,满足消防末端切换。作为高压部分,平时备用电源为带电,正常情况下,为
一路高压供电。按照规范的要求,一级负荷要求两个独立电源,一个受到损坏时,另外一个不应受到损坏,这两个高压
电源分别取自不同的35Kv变电站的母线,但低压自投时上端只有一路高压,这种情况,能满足一级负荷的供电要求吗?
请大家给分析一下,谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • sctvcdx
    sctvcdx 沙发
    当然可以了,高压通过母联可以让两路电源随时变压器。除非两路电源同时故障。因为不管是高压侧还是低压侧,出现故障既可以立即转到备用路,所有符合规范。
    2009-12-12 22:44:12

    回复 举报
    赞同0
  • newknife
    newknife 板凳

    投资问题,同时上两路市电的话,通道、间隔、资源可能都比较麻烦,一主一备方式的这个”备“就是为了保障这个一级负荷在市电失电情况下用电的.
    2009-12-04 13:33:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关VRV空调配电的问题

有个工程(20层办公楼),每层建筑平面为长方形,选用VRV空调室系统,层配电小间设在建筑物中间部位,每层有2个空调室外机(分别设在建筑左右两边的山墙上),每层配电小间均设楼层空调配电箱,其配出线沿走廊内的电缆桥架敷设分别引至室外机,因空调专业提供的样本要求外机供380V电源,我也没注意就给他配了4 芯电缆(没有配N线),现在装修近尾声了,空调厂家提出外机要5芯电缆供电,说空调外机除三相设备外风扇为单相,所以一定要有零线。我想让施工队沿原来线路再穿根线做PE线,但吊顶已经全封好了,施工队说不能穿,请问那位能帮我想想办法解决啊?谢谢了先!!!

回帖成功

经验值 +10