土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高规P38的注解所说的单扇门和双扇门及出入口是怎么来定?

高规P38的注解所说的单扇门和双扇门及出入口是怎么来定?

发布于:2009-12-02 19:47:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
http://bbs.co188.com/list/viewthread.php?tid=1450501&extra=%3D1&ofid=0&page=1
上面的为原帖的连接,等了半天没人回应就重新发帖了。



1、假如此建筑为小于50m的一类公共建筑,或是小于100m的居住建筑,及高规8.2.1所说的可才采用自然排烟的的方式。
此种情况,根据高规6.1.2.3,前室已经分开设置,这种情况楼梯间应该可采用自然排烟。靠外墙的前室也可采用自然排烟。

2、假如此建筑为大于50m的一类公共建筑,或是大于100m的居住建筑,根据高规8.2.1楼梯间及2个前室都应该机械加压送风。

机械加压的时候。根据高规P38的注解。
楼梯间由于是单扇门,风量应该乘0.75的系数。
靠外墙的前室风量应该不用乘系数。
下面那个前室,是单扇门,有2个出入口(及左边室内与右边合用前室),风量应该是乘0.75再乘1.5-1.75。
合用前室?我不知道该算单扇门还是双扇门,还有其出入口是几个?
高规P38的注解所说的单扇门和双扇门及出入口是怎么来定的。

1.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • swt_217
    swt_217 沙发
    图片是人家网友提供的,在原帖里面有。
    主要是想问那几个问题,所以也就没仔细看了,你们一说还真觉得有点不大对劲
    2009-12-03 16:39:03

    回复 举报
    赞同0
  • swt_217
    swt_217 板凳
    图片是人家网友提供的,在原帖里面有。
    主要是想问那几个问题,所以也就没仔细看了,你们一说还真觉得有点不大对劲
    2009-12-03 16:37:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于层高很高的地下管道层排烟问题

地下管道层层高5m多,面积1000多㎡,无高窗和窗井是否需要排烟?高规规定:8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。只是面积超,“经常有人停留或可燃物较多的地下室。”这一条不成立。是否需要做排烟?本人认为有条件应该做通风。检修前通风一段时间再施工。但是排烟说不准。请教大家。[ 本帖最后由 merryjumper 于 2009-12-2 10:48 编辑