土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于层高很高的地下管道层排烟问题

关于层高很高的地下管道层排烟问题

发布于:2009-12-02 10:34:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下管道层层高5m多,面积1000多㎡,无高窗和窗井是否需要排烟?
高规规定:8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
只是面积超,“经常有人停留或可燃物较多的地下室。”这一条不成立。是否需要做排烟?
本人认为有条件应该做通风。检修前通风一段时间再施工。但是排烟说不准。请教大家。

[ 本帖最后由 merryjumper 于 2009-12-2 10:48 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    注意条文中为“且”,也就是说:
    1、各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2
    2、经常有人停留或可燃物较多的地下室。
    以上两个条件均满足才需要设置排烟系统。
    2009-12-02 17:38:02

    回复 举报
    赞同0
  • 暖小流
    暖小流 板凳
    如果能确定“经常有人停留或可燃物较多的地下室。”这条不满足,可以不做排烟,最好是和消防部门沟通好
    2009-12-02 11:27:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,风机选型

风机选型求助各位帮忙选择风机。一、风机用途: 用于排放设备罩子的挥发有害气体。气体成份:酒精、油酸。罩子体积:3m3风管长度:5m风管材料: PVC气体挥发量目前无法估计风机风量?风机全压?风机类型?二、下面为小弟自己选择方案:1.根据工业通风规定,有害气体的风速应在0.5m/S2.罩子体积为3m3,选择每30次/h;风量为30*3=90m3/h3.根据经验参数 风管静压20pa/m,动呀可忽略不计,风机全压20*5=100Pa

回帖成功

经验值 +10