发布于:2009-12-02 10:34:02
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
地下管道层层高5m多,面积1000多㎡,无高窗和窗井是否需要排烟?
高规规定:8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
只是面积超,“经常有人停留或可燃物较多的地下室。”这一条不成立。是否需要做排烟?
本人认为有条件应该做通风。检修前通风一段时间再施工。但是排烟说不准。请教大家。
[
本帖最后由 merryjumper 于 2009-12-2 10:48 编辑 ]
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板1、各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2
2、经常有人停留或可燃物较多的地下室。
以上两个条件均满足才需要设置排烟系统。
回复 举报
回复 举报