土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:事故排风机的电动风口控制的难点?

请教:事故排风机的电动风口控制的难点?

发布于:2009-12-02 16:54:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在做油机房和通信机房,当机房发生火灾报警主机就会联动机房内气体灭火,而室内的气体对人是有伤害的,故暖通专业提出机房内的电动风口平时是关闭的,当气体灭火后要在室外设开关打开电动风口(220v),由风口联动风机进行排气。现在的疑问是:如何实现室外开关控制电动风口的开启(控制箱是装在机房内的)。请有相关经验的同行帮忙解释一下,谢谢!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • hz1411
    hz1411 沙发
    谢谢楼上朋友的回答!一个风机一般带好几个电动风口,每个房间一个风口,其中任何一个风口打开就要联动打开,这样一来每个风口设一个控制箱,感觉挺小题大做的,就是不知道有没有什么好的办法,所以来请教有经验的朋友!
    2009-12-09 16:26:09

    回复 举报
    赞同0
  • folks
    folks 板凳
    220V的电动风口你就当他是个电机控制就行了,用按钮开关控制,这种风口有阀体执行机械,当开到位或关到位时,可以反馈信号,即有一个结点,把这个结点串入风机的控制回路,即风阀开到位时联锁风机开,风机关后联锁阀关,风机和风口如在同一房间内,控制回路做在同一箱体内即可,门外只设一个手动开关按钮。
    2009-12-09 10:23:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多