由于种种原因,现考虑将配电箱安装在这里.(见图)虽然感觉别扭,但也没有更好的办法!我想请教一下,这样作是否违反哪条规范的规定,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
hz1411
沙发
谢谢楼上朋友的回答!一个风机一般带好几个电动风口,每个房间一个风口,其中任何一个风口打开就要联动打开,这样一来每个风口设一个控制箱,感觉挺小题大做的,就是不知道有没有什么好的办法,所以来请教有经验的朋友!
2009-12-09 16:26:09
赞同0
-
folks
板凳
220V的电动风口你就当他是个电机控制就行了,用按钮开关控制,这种风口有阀体执行机械,当开到位或关到位时,可以反馈信号,即有一个结点,把这个结点串入风机的控制回路,即风阀开到位时联锁风机开,风机关后联锁阀关,风机和风口如在同一房间内,控制回路做在同一箱体内即可,门外只设一个手动开关按钮。