配电箱安装在楼梯梯段旁的墙上可以吗?
配电箱安装在楼梯梯段旁的墙上可以吗?
由于种种原因,现考虑将配电箱安装在这里.(见图)
虽然感觉别扭,但也没有更好的办法!
我想请教一下,这样作是否违反哪条规范的规定,谢谢!
发布于
2009-12-02 16:10:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
xuke854
我来提点看法吧,除了刚才网友所说的施工及后期管理方便外,最重要的还有一点。
如果这个项目要进行消防验收,则大队必定会看楼梯的疏散宽度,现场实测,如果配电箱的原因导致了有效截面变窄且不满足原疏散宽度的要求,则极有可能让你拆除。
我们公司的项目是多层以商场,就碰到过这种问题,因为《建规》前几章关于建筑疏散通道这部分提到了楼梯宽度问题,一定要引起注意。
2010-10-28 09:09:28
来自 PC
评论
举报
wsgdgs
安装高度有什么要求吗
2010-10-28 00:33:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
河图
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
216
回复
482
粉丝
2
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(19 )
如果这个项目要进行消防验收,则大队必定会看楼梯的疏散宽度,现场实测,如果配电箱的原因导致了有效截面变窄且不满足原疏散宽度的要求,则极有可能让你拆除。
我们公司的项目是多层以商场,就碰到过这种问题,因为《建规》前几章关于建筑疏散通道这部分提到了楼梯宽度问题,一定要引起注意。