土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一个框架柱变截面钢筋变直径的问题

请教一个框架柱变截面钢筋变直径的问题

发布于:2009-12-01 20:04:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
+0.00米以下框架柱600*600,四角为4根25的钢筋,另外每边4各4根25钢筋。到了1层,截面变成400*400,四角钢筋为4根20的,每边2根16的。只有1边位置没变化,其余3边都缩了。图纸会审时设计人员说到了1层重新插筋。我想问柱子钢筋到+0.00处如何收头。是按12d弯钩还是按03G101-1第44页柱子变截面弯C+200?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hdzw79
    hdzw79 沙发
    44页柱子变截面弯C+200,这个比较能保证施工质量
    600*600--400*400遇河了吧!
    2009-12-04 11:33:04

    回复 举报
    赞同0
  • 包工头1986
    包工头1986 板凳
    学习到了。。。谢谢。。。谢谢。。。谢谢。。。谢谢。。。
    2009-12-02 11:16:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2088 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么不考虑地震作用算出的柱底轴力比考虑地震作用算出的力大呢

前段时间做一个小工程,由于在非抗震区,PKPM计算的时候,我用不考虑地震作用和考虑地震作用分别算了下,结果发现不考虑地震作用算出的柱底轴力比考虑地震作用算出的力还大,我觉得有点不明白,不知道这种情况是不是正常的,请求各位前辈指点下,谢谢

回帖成功

经验值 +10