土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 电动设备冷负荷计算问题?

电动设备冷负荷计算问题?

发布于:2009-11-30 22:22:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我想请问在空调房间内有点电动设备时怎么计算它的实际冷负荷?请举例说明,谢谢!
设备和用具的实际显热散热量按下式计算
  1)电动设备
  当工艺设备及其电动机都放在室内时:
   Q=1000•n1•n2•n3•N/η (4.9)
  当只有工艺设备在室内,而电动机不在室内时:
   Q=1000•n1•n2•n3•N (4.10)
  当工艺设备不在室内,而只有电动机放在室内时:
   Q=1000•n1•n2•n3• N (4.11)
  式中:N——电动设备的安装功率,kW;
  η——电动机效率,可由产品样本查得;
  n1——利用系数,是电动机最大实效功率与安装功率之比,一般可取0.7~0.9可用以反映安装功率的利用程度;
  n2——电动机负荷系数,定义为电动机每小时平均实耗功率与机器设计时最大实耗功率之比;
  n3——同时使用系数,定义为室内电动机同时使用的安装功率与总安装功率之比,一般取0.5~0.8
我想知道公式里面的电动设备安装功率是指什么功率?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • a419837765
    a419837765 沙发


    谢谢楼主的无私奉献!!!

    2013-09-05 21:37:05

    回复 举报
    赞同0
  • beiguobaixue
    beiguobaixue 板凳
    不同情况计算方法不同
    2013-09-04 16:44:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 761 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超市空调负荷计算时,人数怎么取?最好有依据

请教,超市空调负荷计算时,人数怎么取?最好有依据

回帖成功

经验值 +10