发布于:2009-11-30 17:09:30
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
王厚余先生的《四极开关应慎用》 一文中提到:其中关于中性线过流保护的条文都规定不论中性线粗细 ,只需断开 有关相线 ,不必断开中性线。这是因为断开有关相线后中性线电流自然消失 ,中性线过流问题不复存在 ,而少一个中性线线触头导电不良故障易于发现及时处理 ,而中性线的触头导电不良难以发现
,往往成为“断零”而导致烧坏大量单相用电设备的事故
,因此在可能条件下应尽量减少中性线上的触头。
但是 他在第8项中又说:单相回路的中性线隔离不存在“断零危险 单相回路内如果中性线开关触头导电不良 ,不会出现上三相回路中因“断零”烧坏用电设备的问题 。哪位能告诉我这是怎么回事呢 有点自相矛盾了。
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报