土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于王厚余先生的慎用四极开关的迷惑!!

关于王厚余先生的慎用四极开关的迷惑!!

发布于:2009-11-30 17:09:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
王厚余先生的《四极开关应慎用》 一文中提到:其中关于中性线过流保护的条文都规定不论中性线粗细 ,只需断开 有关相线 ,不必断开中性线。这是因为断开有关相线后中性线电流自然消失 ,中性线过流问题不复存在 ,而少一个中性线线触头导电不良故障易于发现及时处理 ,而中性线的触头导电不良难以发现 ,往往成为“断零”而导致烧坏大量单相用电设备的事故 ,因此在可能条件下应尽量减少中性线上的触头。
但是 他在第8项中又说:单相回路的中性线隔离不存在“断零危险 单相回路内如果中性线开关触头导电不良 ,不会出现上三相回路中因“断零”烧坏用电设备的问题 。哪位能告诉我这是怎么回事呢 有点自相矛盾了。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • hengli8674
    hengli8674 沙发
    就是一个中性点漂移的问题,单相断开解决不了中性点漂移的问题,N线上继续带电,三相断开解决中性点漂移的问题,N线上无电流。
    2011-06-02 10:56:02

    回复 举报
    赞同0
  • ufo_516
    ufo_516 板凳
    如果断“零”的话,有些单相设备电压超过220V,有些单相设备达不到220v,看看基础的书就都明白啦!我也是以前看书才知道的:victory:
    2010-12-01 04:46:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2158 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求救呀

size=6]请教下:民用建筑设计规范的条文说明中25页:按最大的单台电动机或成组电动机启动的需要,计算发电机容量:Sc2公式中的K怎么取值???C当电动机采用软启动时C取多少呀???请大家多多指教呀。另:消防水泵房两台75KW(消火栓泵和喷淋泵均为75KW)的消防泵,发电机容量选择240KW是否符合此条文规定。[ 本帖最后由 silence0116 于 2009-12-2 09:00 编辑

回帖成功

经验值 +10