红苹果
沙发
按照SC2算法的话,K值是电机启动电流倍数(这厂家应该有规定),
2009-12-03 11:24:03
赞同0
-
silence0116
板凳
na那个你的意思是软启动可以按照星三角启动C取0.67。
2009-12-01 09:33:01
赞同0
加载更多C值是按降压启动来取的,压降越低C值越小,结合你使用的软启动的参数进行取值。
折中K我取了5,C取了0.5时候,240KW符合要求的。
回复 举报
K我取5,校验下来机组得将近400KW呢。。。这也相差太大了吧。