正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
美变的二次接线是不是就是控制回路啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句C值是按降压启动来取的,压降越低C值越小,结合你使用的软启动的参数进行取值。
折中K我取了5,C取了0.5时候,240KW符合要求的。
回复 举报
K我取5,校验下来机组得将近400KW呢。。。这也相差太大了吧。
回复 举报