土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求救呀

求救呀

发布于:2009-11-30 16:17:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
size=6]请教下:民用建筑设计规范的条文说明中25页:按最大的单台电动机或成组电动机启动的需要,计算发电机容量:
Sc2公式中的K怎么取值???C当电动机采用 软启动时C取多少呀???请大家多多指教呀。

另:消防水泵房 两台75KW(消火栓泵和喷淋泵均为75KW)的消防泵,发电机容量选择240KW是否符合此条文规定。

[ 本帖最后由 silence0116 于 2009-12-2 09:00 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    按照SC2算法的话,K值是电机启动电流倍数(这厂家应该有规定),
    C值是按降压启动来取的,压降越低C值越小,结合你使用的软启动的参数进行取值。
    折中K我取了5,C取了0.5时候,240KW符合要求的。
    2009-12-03 11:24:03

    回复 举报
    赞同0
  • silence0116
    silence0116 板凳
    na那个你的意思是软启动可以按照星三角启动C取0.67。
    K我取5,校验下来机组得将近400KW呢。。。这也相差太大了吧。
    2009-12-01 09:33:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

美变的二次接线

美变的二次接线是不是就是控制回路啊

回帖成功

经验值 +10