阅读下一篇
双蒸发器蓄冰机组特点介绍双蒸发器蓄冰热泵机组特点双蒸发器热泵机组:机组设置两套蒸发器,分别为空调用蒸发器,蓄冰用蒸发器,蓝德双蒸发器蓄冰热泵机组,除具有标准型满液式热泵机组(满液式蒸发器、热泵专用控制器、电子膨胀阀、GSM无线远程监控系统、全中文彩色触摸屏)高标准配置所具有的优势外,还具有如下特点:一、机组效率高:制冷:当普通蓄冰主机处于制冷状态时,由于进入蒸发器的是乙二醇溶液,其需经过板换与系统水换热,因此其温度至少要比进入双蒸发器蓄冰主机蒸发器的系统水温度低3℃以上。蒸发温度每降低1℃,机组制冷量将减少3.4%,能效比将降低2%。如果降低3℃,则制冷量将减少10.2%,能效比将降低6%,也就是说运行费用将增大6%。由于普通蓄冰主机处于制冷状态时存在二次换热问题,因此乙二醇泵的运转也将直接导致运行费用增加。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
第一:自动加药是如何进行加药的?
第二:落地式膨胀水箱如何工作?落地能行吗?感觉起码要高些
第三:水泵符号下面带个V是不是变频的意思?
第四:一个类似阀门的F.M是什么?流向指示吗?
第五:带有F.M的一路管道发挥何作用?是为了旁通部分水量吗?感觉也没有必要
第六:快速注水是否为系统灌水的时候使用?需接屋顶水箱
引用一下;呵呵;各位同仁分析的都不错;13#分析的很好;有意见分歧的也就是4,5,6问题的内容;版主所提图纸想必是日企或者外资的注重节能增效的一个企业;
先说第五项;旁通是依据供回水压差控制电动阀的开启程度;这里主要是满足一台水泵最低频率运行时的流量需求;有人说流量;不是三台吗?怎么变成一台了呢?三台水泵是依据系统负荷的大小控制水泵的开启数量。此系统极有可能是2用一备的水泵配置(320T/h x2台=10666L/min)冷冻水主管应该是DN350;
那么我们再看第四项:FM-是流量计:用于水泵的台数控制;带有数字反馈信号的;当系统冷水负荷很低的时候;旁通走的水量走得就大些;通过流量传感至控制盘;控制盘会发出对水泵的控制;关闭一台水泵;当有任何一台水泵有故障的时候;会启动备用泵;同时;这三台水泵如果控制方式考虑周全的话;还可以设置成8小时或者12小时的轮流工作。
关于第六项嘛!因为整个系统比较庞大;膨胀补水管只是用来考虑系统的膨胀量的损失;所以;膨胀入水管设置为DN25-DN40很合适的。
快速注水;是用于系统第一次满水;或者;设备系统季度换水;想必用80的管;满水也要2个小时左右的时间(个人推断;依据个人经验以及主管系统和管道网络面积);系统满水不必接入什么水箱的;你这个厂房应该设置不小于300立方米的水池的。基本自来水停水;也不好造成太大影响。
回复 举报