北京蟹岛园区燃气冷热电三联供能源站工程是世界银行贷款支持的北京环境二期——高效燃气能源技术推广项目,对提高能源使用效率、减少环境污染和温室气体排放,以及建设节约型社会具有重要意义。
该工程位于北京朝阳区蟹岛赶海宫南侧,这里空气清新,环境幽雅,交通方便。建设内容包括:能源站内的空调冷温水系统、冷却水系统、蓄冰热泵机组热源水系统、发电机余热回收及冷却系统等共计13个系统的安装、调试、试运行和验收。完工后,为蟹岛园区19.6万平方米建筑提供能源服务。
本工程采用双蒸发器蓄冰热泵机组6台,单台制冷量—1584KW;制热量——2046KW;蓄冰量——1038KW;冷/热源水采用园区湖中中水。使得中水满足园区风景需要的同时,再次得到循环利用。
双蒸发器蓄冰热泵机组主要适用于峰谷电价差值较大的酒店、宾馆、餐饮等商业类建筑。该机组晚上低估电时段可作为蓄冰主机白天可作为基载主机,当融冰量不能满足尖峰负荷时,主机白天可直接对水制冷,省却乙二醇通过板换二次换热,提供了热泵机组的蒸发温度,从而大大提高系统能效比,运行费用节省明显;该机组可实现制冷、制热、蓄冰、制冷制取卫生热水、蓄冰制取卫生热水等多种工况,解决传统蓄冰系统冬季闲置问题。
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 759 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双蒸发器蓄冰热泵优势

双蒸发器蓄冰热泵机组特点机组效率高:制冷:双蒸发器蓄冰热泵机组在制冷状态下运行时,同比普通蓄冰机组出水温度高3℃以上以上(蒸发温度高出3℃),因此制冷量增加10.2%,能效比提高6%,即在制冷状下运是时,双蒸发器蓄冰热泵机组节约运行费用6%。制热:双蒸发器蓄冰热泵机组在制热状态下运行时,因为不需要经过板式换热器同热源水进行换热,因此热源水进入蒸发器的温度比普通主机高出3℃以上,机组制热量提高9.3%,能效比提高6.9%,即在制热状态下运行时,双蒸发器蓄冰热泵机组节约运行费用6.9%

回帖成功

经验值 +10