我知道打功率电机有个起动容量问题
现有一处泵房有150KW电机6台,先后直接起动。请问选择变压器容量时如何计算
请说的清楚些

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuxianhe
    zhuxianhe 沙发
    电动机的直接启动容量一般按这照变压器的20%~30%的容量来保证,反推回去就好
    2009-11-29 13:09:29

    回复 举报
    赞同0
  • mwf78
    mwf78 板凳
    Istm=Ustm.Sst/√3.Urm
    2009-11-27 16:35:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多