土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 6kV单母线分段系统的运行方式

6kV单母线分段系统的运行方式

发布于:2009-11-26 16:46:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
6kV单母线分段系统,两路电源一用一备(是的,一用一备!不讨论为什么是一用一备了,实际情况如此!),一路电源运行,另一路电源进线带电的情况下,对应的进线隔离叉车柜(带PT)是否可以推到工作位置?当然进线断路器分闸的。规程上允许吗?谢谢!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • vigor8506
    vigor8506 沙发
    学习中 了解中
    2010-08-11 11:16:11

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    二路电源,不自投的可以把隔离小车和进线断路器都拉出,叫冷备用。

    二路电源是自投的,必须把隔离小车和进线断路器推到工作位置,否则,不可能自投了。

    操作隔离小车前,进线断路器必须在冷备用或检修状态,进线断路器在工作位置时,严禁动隔离小车!!!

    进线隔离小车带线路PT的,具备自投条件。
    2010-06-05 17:36:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多