一类高层地下车库喷淋?

发布于:2009-11-26 11:47:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
3栋一类高层,底部大底盘不到1万平做车库,四个防火分区,每个不超2500平,做建筑方案的人说每个防火分区不超2500平可不做自喷(找不到相应的规定),可高规,汽车库防火规范都说的做自喷,高手指点喷淋是否得做

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • liao79
    liao79 沙发
    我看了标题,这个想都不要想肯定要做的,还是一类建筑。
    2009-12-17 23:39:17

    回复 举报
    赞同0
  • deer13
    deer13 板凳
    看这规模。。。车辆数应该不少。。。应该做自喷。。。建筑是否在瞎扯。。。?看看汽车库防火规范。。。
    2009-12-13 10:20:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎样理解规范喷头距梁边和梁底距离的要求?

规范要求 : 1.除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,且不应大于150mm。直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定,表略,数值如下 2.喷头溅水盘与梁底的最大距离m(标准喷头)喷头与梁的水平距离a(m) 0 a<0.3 0.06 0.3≤ a<0.6 0.14 0.6≤ a<0.9 0.24 0.9≤ a<1.2